옥상조경공사 하중계산 방법 및 허용하중 범위안내

  • 숨터조경
  • 2025-07-28 15:18:00
  • hit1097
  • 122.36.228.61

옥상조경에서 하중을 계산하는 방법은 단위중량 × 두께 또는 식재 수량 × 개체무게 등의 원리를 바탕으로 하며, 계산 결과는 보통 ㎡당 하중(kg/㎡ 또는 kN/㎡) 으로 나타냅니다.

1. 기본 공식

고정하중 계산 공식

하중 (kg/㎡) = 단위중량(kg/㎥) × 두께(m)

예) 경량토 0.3m 사용 시:

1,000 kg/㎥ × 0.3m = 300 kg/㎡


2. 각 요소별 단위중량 참고값

항목 단위중량 (kg/㎥) 비고
일반토양                                                1,300~1,600                                               
경량토 800~1,200 인공배합토, 옥상용
모래 약 1,500  
자갈층 1,600~1,800 배수층용
콘크리트 화분 2,300~2,500 필요시 점 하중 고려
조경수(중소형) 20~100 kg/주 수종 및 크기 따라 다름

3. 예시 계산

예: 옥상에 다음 조건으로 식재 예정

  • 배수층 (자갈): 0.1m

  • 경량토: 0.3m

  • 관목 식재: 1㎡당 1주, 주당 30kg

항목 단위중량 (kg/㎥) 두께 또는 수량 하중(kg/㎡)
자갈 배수층                              1,600                                        0.1m                                                   160
경량토 1,000 0.3m 300
관목 수목 30 kg/주 1주/㎡ 30
기타 보호층 등 추정치 - 50

총 하중: 160 + 300 + 30 + 50 = 540 kg/㎡


4. 점 하중(국부하중, 화분 등)

화분에 식재하는 경우에는 점 하중(Punching Load) 으로 계산합니다.

점 하중 공식

하중 (kg) = 화분 무게 + 수목 무게 + 토양 무게

면적 환산 하중 (kg/㎡) = 총 하중 ÷ 접지면적(㎡)

예)

  • 화분 전체 중량: 150kg

  • 접지면적: 0.5m × 0.5m = 0.25㎡

  • 하중: 150 ÷ 0.25 = 600 kg/㎡

 

일반적인 건축물 옥상 슬래브의 허용 고정하중

구조 형식 허용 고정하중(kg/㎡) 비고
철근콘크리트(RC) 슬래브                                300~500 kg/㎡                                                 일반 건축물 옥상
옥탑 구조물 위 슬래브 200~300 kg/㎡ 보통 더 낮음
옥상조경용 설계 건물 최대 700 kg/㎡ 이상 별도 구조보강 설계 시 가능
경량구조물 지붕 위 100~200 kg/㎡ 이하 조경 불가 또는 화분 식재만 가능

주의 사항

  1. 고정하중은 토사, 배수층, 포장, 식생 등 항상 존재하는 하중만 해당되며,
    사람, 눈, 물 등은 활하중(Live Load) 으로 따로 계산합니다.

  2. 설계도 없이 임의로 500kg/㎡ 이상 설치하면 구조파괴 위험이 크므로,
    반드시 구조기술자와 협의가 필요합니다.


실무 팁

  • 공사 전에 건축 구조도면을 열람해서 "슬래브 허용하중" 항목을 확인합니다.

  • 허용하중이 불분명한 경우에는, 구조기술사에게 조경 설계안에 대한 구조 검토를 의뢰하는 것이 원칙입니다.